Tài trợ cho PIC Vietnam |
Cơ bản về vi điều khiển và PIC Những bài hướng dẫn cơ bản nhất để làm quen với vi điều khiển PIC |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gửi: 10
: |
kiếm được 2 con 12pF mắc theo datasheet nhưng ko thay đổi được gì...hic
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Trưởng lão PIC bang
|
Bạn nên post thêm sơ đồ nguyên lý của mạch thử nghiệm nữa. Có khả năng mạch reset, hay mạch dao động, hoặc các chân cấp nguồn của bạn chưa ổn.
Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gửi: 10
: |
Trích:
Ban đầu phần cứng thử nghiệm : cấp nguồn 5V cho pic(11,12,31,32), TA=4Mhz nối trực tiếp vào pin 13,14 nhưng gặp vấn đề như đã nêu. Sau này có mắc thêm 2 con 12pF giống DSheet cho Thạch Anh nhưng ko thay đổi được gì ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Trưởng lão PIC bang
|
Trích:
Quan trọng nhất là chân MCLR phải được đặt logic '1' (tôi thường nối chân MCLR vào VDD, thông qua một điện trở từ 10 k đến 33 k). Khuyên bạn nên dùng giá trị lớn hơn cho hai tụ nối vào thạch anh (22 - 33 pF), giá trị 15 pF trong datasheet chỉ là giá trị khuyến cáo cho thạch anh cụ thể mà họ đã dùng để thử nghiệm. Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gửi: 10
: |
Trích:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|