#11 | |
Trưởng lão PIC bang
|
Trích:
2. Khi Timer2 được dùng cho chức năng PWM của module CCP thì nó vẫn là timer, nếu khéo léo thì chúng ta vẫn dùng được nó như một bộ đếm thời gian. Nếu điều khiển 2 động cơ cùng lúc thì còn tùy vào trường hợp cụ thể, khả năng vận dụng của người thiết kế, không nhất thiết phải dùng hết 3 timer. 3. Nếu thiết kế kém hiệu quả thì một kênh ADC cũng nhiễu, nếu thiết kế tốt thì 8 kênh vẫn chạy tốt. 4. Tôi không dùng CCS C, nhường câu trả lời cho các bạn dùng CCS C. Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
|
![]() |
![]() |