Trích:
Nguyên văn bởi dragon_3289
Theo minh biết thi điều khiển điện xoay chiếu ta phải sử dụng pp điều khiển góc kích, mình đa thử điều khiển bằng cách điều xung nhưng không thành công. Cuối cùng phải dùng mạch zero detect rồi canh thời gian để kích triac, kết quả điều khiển nhiệt độ rất tốt. Nhưng mình chỉ làm và chạy tốt với 8051, còn pic thì chạy không được tốt, tại vì mình mới chuyển qua lập trình cho pic nên cùi bắp lắm. mấy pro có thể chỉ giáo thêm cho mình được không? cho thể cho mình code demo được không?( mạch của mình có 1 khối zero detect đưa vào chân vi điều khiển pic và 1 chân kích bóng đèn 220v thông qua moc 3020 và BTA16)
|
mình đang thử làm nó bằng 8051, có giao tiếp với máy tính qua RS232, bây giờ mới động đến triắc, bạn có mạch, có code thành công rồi thì giúp mình với, nếu được bạn gửi vào mail
honghai1511992@gmail.com cho mình nhé, cám ơn bạn