Tài trợ cho PIC Vietnam |
Giao tiếp cổng COM và LPT RS232, RS485 và LPT là những giao tiếp cơ bản và kinh điển khi mới học về vi điều khiển... |
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
23-04-2010, 09:34 AM | #1 |
Đệ tử 4 túi
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gửi: 74
: |
hỏi:cách loại bỏ nhiễu cho mach convert 232-485 tự làm?
Chào mọi người. Mình có 1 câu hỏi cần nhờ các bạn giúp đỡ:
Hiện mình đang làm bài tập về điều khiển biến tần bằng máy tính (phần mềm trên máy tính để điều khiển mình không nêu ra ở đây) qua đường truyền vật lý là RS485, mình tự làm mạch chuyển đổi RS232-RS485(có kèm theo hình). vấn đề của mình mình nằm ở mạch chuyển đổi này, bình thường chưa gắn động cơ (0.2kW-4 pole-3 phase) vào biến tần, thì điều khiển biến tần từ máy tính là hoàn toàn tốt(vd: diều khiển bt dừng, chạy, thiết lập tần số…) nhưng khi gắn động cơ vào BT thì máy tính không thể điều khiển được biến tần nữa-toàn bị báo time out có nghĩa là máy tính không thể truy xuất vào các thanh ghi của BT, mình để mạch chuyển đổi RS232-RS485 gần động cơ lúc nó đang chạy thì thấy con led D4_gren (khoanh tròn màu đỏ) chớp chớp, nhưng khi động cơ tắt thì con led này cũng tắt. Vậy Vấn đề ở đây là do nhiễu từ động cơ tác động lên mạch chuyển đổi RS232-RS485. vậy ai có cách nào chống nhiễu hoặc có cách nào đó giải quyết để cho mạch này hoạt động bình thường lúc có động cơ hoạt động thì chỉ giúp mình với (không tính phương án mua cable chuyển đổi vì nghe nói tới vài trăm đô lận, mà mình còn sv nên kg có tiền mua). Mình chân thành cảm ơn |
|
|