Old 22-09-2011, 04:55 PM   #2
longtu
Đệ tử 6 túi
 
longtu's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gửi: 146
:
Send a message via Yahoo to longtu
Thach anh(tt)

Minh phát hiện ra như sau:
- Cắt bỏ 2 tụ 33p: kết quả PIC chạy.
- Hàn lại 1 tụ 33p bên OSC1(OSC2 bỏ trống): Kết quả PIC vẫn chạy.
- Hàn tiếp tụ 33p vào OSC2: Kết quả PIC lại không chạy: nguyên nhân là đây rồi.

Kết quả thí nghiệm ngược lại, nghĩa là chỉ hàn OSC2 với 33p trước, PIC vẫn không chạy.

Tạm thời mình bỏ luôn 2 tụ 33p này đi, để mạch tiếp tục hoạt động. Vẫn không biết lý do vì sao mà khi hàn cả 2 33p vào thì mạch lại không chạy.
__________________
--------------------------------------------------------------------------------------
Phùng Minh Tuân
Email: tuan.phmt@gmail.com
"Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn
Bao lần thất bại dạy ta khôn".
longtu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 