sử dụng cảm biến dòng như thế nào?
Mình cần kiểm soát dòng điện ac trong khoảng 0 -> 250A. Mình có một cái cảm biến hình tròn (dạng cuộn dây, cần đo dòng điện thì luồn dây dẩn điện xuyên qua nó) nó ghi như sau:
PRI CUR 200 THRU NO 5A CÓ AI BIẾT NHƯ THẾ NGHĨA LÀ SAO KG? nếu muốn dùng PIC và cái cảm biến này để kiểm soát dòng điện thì làm thế nào? kg cần phải chính xác lắm, vd khi dòng điện quá 200A thì ngắt Relay chẳng hạn. xin cảm ơn tới các thành viên đã quan tâm và trả lời câu hỏi của mình. |
19-02-2009, 11:18 PM | #2 | |
Trưởng lão PIC bang
|
Trích:
Cần chú ý là thiết bị này hoạt động ở trạng thái thứ cấp ngắn mạch (nếu không có mạch đo lường ở thứ cấp thì phải nối tắt 2 đầu cuộn dây thứ cấp). Nếu dùng PIC để hiện thực mạch bảo vệ, bạn có thể dùng một điện trở nhỏ nối vào giữa hai đầu thứ cấp để chuyển dòng điện thành điện áp (xoay chiều). Sau đó có thể dùng mạch tách trị đỉnh (dùng peak detector, hoặc peak detection circuit để tìm với Google) của điện áp và đưa vào PIC để so sánh, rồi kết luận xem có quá dòng hay chưa để tác động relay. Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
|
20-02-2009, 02:40 PM | #3 |
Đệ tử 3 túi
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gửi: 53
: |
Biến dòng
Chào các bác, em cũng đang sử dụng một cái biến dòng của Đài Loan mà nhức đầu với nó cả tuần nay rồi. Thông số của nó như sau:
Sec current: 50A Pri current :5A Rate Burden: 15 AV. Em kết nối như sau: Giữa hai đầu thứ cấp (đầu K và L) em nối một con điện trở 1 ohm. Đồng thời đầu K em nối đến ngõ vào analog của Pic, đầu L em nối GND chung với Pic. Em đo và kiểm tra thấy các vấn đề sau: 1. Dòng sơ cấp phải trên 3A thì thứ cấp mới có tín hiệu 2. Tỉ lệ giữa dòng sơ cấp và dòng thứ cấp không đúng so với tỉ lệ là 10:1. em nghĩ thế này nếu dòng sơ cấp là 3A thì thứ cấp là 0.3A. vậy điện áp trên điện trở 1 ohm cũng phải khoảng 0.3V, như vậy khi đưa vào ADC 10 bit của Pic có Vref+ = 5V, Vref- = 0 thì kết quả ADC phải là 0.3*1023/5 =61. Em nghĩ máy móc là vậy có đúng không nhỉ? các bác xem giúp em có vấn đề gì không ạ. Làm thế nào cho đúng bây giờ?
__________________
Hãy cho trước khi nhận |
20-02-2009, 05:13 PM | #4 | |
Trưởng lão PIC bang
|
Trích:
Nếu bạn dùng điện trở 1 ohm thì công suất tiêu thụ ở dòng thứ cấp = 5 A sẽ là 25 W! Do đó, bạn nên chuyển sang dùng điện trở nhỏ hơn. Những suy nghĩ của bạn là ổn, nhưng biến dòng thường không làm việc tốt với các dòng điện nhỏ (< 10% định mức). Nếu muốn đo lường thì bạn nên dùng current transducer thay vì dùng current transformer. Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
|
20-02-2009, 07:54 PM | #5 |
Đệ tử 3 túi
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gửi: 53
: |
Đùng là em bị nhầm hì hì... cảm ơn bác Nam, em sẽ thử với cái curent transducer. Mà hai cai đó có sài giống nhau ko bác?
__________________
Hãy cho trước khi nhận |
20-02-2009, 09:15 PM | #6 | |
Trưởng lão PIC bang
|
Trích:
Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
|
26-10-2009, 10:02 PM | #7 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 1
: |
anh cho em hỏi em dùng biến dòng TI 100A/5A để lắp vào công tơ 3 pha loại gián tiếp 5A. trong khi đó dòng của em là 225A thì có vấn đề gì không? với lại cách tính điện trên công tơ của em như thế nào?
|
27-10-2009, 10:43 AM | #8 | |
Trưởng lão PIC bang
|
Trích:
Thân,
__________________
Biển học mênh mông, sức người có hạn. Đang gặp vấn đề cần được giúp đỡ? Hãy dành ra vài phút đọc luồng sau: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1263 |
|
03-11-2009, 05:45 PM | #9 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gửi: 4
: |
@ namqn em mới mua ở chợ Nhật Tảo( Tâm frerrit C1) một số biến dòng của nec tokin. nhưng nó không có thông số cụ thể mà vào site của nec tokin tham khảo catalog thì mã hơi khác chút (có thể là sản phẩm mới ). Trên catalog của site: https://www.nec-tokin.com thì họ có các biến dòng mã : Ct -05 ; Ct - 06 ; Ct-07. Trong khi đó sản phẩm em mua ghi 06Y. mà nó cũng chẳng có nói gì về "rate burden" bác có kinh nghiệm về CT hướng dẫn cho em chút. Đo nguội trở kháng của nó khoảng 20 Ohm. Em có dùng trở 220 Ohm mắc ở đầu ra của CT rồi cho dòng (3.5 A - bàn ủi, đưa một dây qua lỗ của CT) dùng VDM đo được 164mV (đo ở chế độ AC). nhưng khi test với tải nhỏ như quạt điện hay bóng đèn neon. thu được điện áp ra không tuyến tính không biết nên xử lý sao.
|
06-05-2009, 09:16 PM | #10 |
Nhập môn đệ tử
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gửi: 4
: |
Sơ đồ 55:
Cho một mặt bằng nhà máy cần xây dựng hệ thống thông tin công nghiệp như sau: Chiều dài × chiều rộng của một ô là 25m × 25m Số lượng cảm biến thu thập đại lượng vật lý trong toàn hệ thống: S1: Cảm biến đo nhiệt độ: dải đo từ 0 đến 6000C S2: Cảm biến đo áp suất: dải đo từ -0.1 đến 32 Mpa S3: Cảm biến đo nồng độ: dải đo từ 0% đến 15% S4: Cảm biến đo dòng điện: dải đo từ 0 – 500A S5: Cảm biến đo lưu lượng: đường kinh 50mm; dải đo từ (flow span) 0.5-10 m/s S6: Cảm biến đo mức: dải đo max 2.5 m S7: Cảm biến đo tốc độ quay: dải đo 0 – 1500vòng/phút S8: Cảm biến đo khối lượng : dải đo 0 – 30000kg ai đó giúp mình với mình sắp phải nộp đồ án rồi |
|
|