Vấn đề giao tiếp RS232 <-->PC....Cách Khắc Phục

Mình đã tìm ra giải pháp của vấn đề đã nêu. Bằng cách khai báo sử dụng thạch anh nội trong PIC, thì giờ đây việc giao tiếp ĐÚNG hoàn toàn.
Code:
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=64MHZ)
#use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
Kinh nghiệm:
- Khi sử dụng thạch anh ngoài, có thể việc giao tiếp giữa PIC và PC không đúng do giá trị thạch anh mua ngoài chợ có thể không chính xác với thông số ghi...
- Có thể sử dụng thạch anh nội của PIC==>không cần thiết kế thêm phần thạch anh ngoài nữa.

Chia sẽ cùng các bạn.