Nguyên văn bởi popeye_ts22
View Post
Nếu chế độ auto-restart của module ECCP được cho phép (enabled), sau khi điều kiện shut-down được gỡ bỏ, module ECCP sẽ tự động restart lại bằng điểm khởi đầu của một chu kỳ PWM. Nếu chế độ auto-restart không được cho phép (disabled), bạn sẽ phải xóa bit ECCPASE trong thanh ghi ECCPAS để cho phép module ECCP hoạt động trở lại.
Khi các ngõ ra của module ECCP được dùng để kích các nửa cầu, các linh kiện đóng/ngắt nằm cùng một nửa cầu cần tránh được kích cùng một lúc, vì sẽ dẫn đến hiện tượng ngắn mạch nguồn. Do bản chất vật lý của các linh kiện dùng làm khóa (van) chuyển mạch, cần có một thời gian trễ giữa sự kiện tắt một khóa (van) và bật khóa (van) kia thuộc cùng một nửa cầu. Thời gian trễ này gọi là dead-time hay dead-band.
Timer1 được gọi là khối thời gian cơ sở cho các sự kiện capture và compare vì nó được dùng để xác định các thời điểm mà các sự kiện được phát hiện hay thay đổi.
Thân,

namqn