Về chức năng tự động tắt module: module sẽ tự động đặt các ngõ ra ở trạng thái đã quy định trước để tránh hư hỏng cho mạch ngoài khi có một sự kiện đặc biệt nào đó xảy ra. Sự kiện đặc biệt này có thể là một ngắt ngoài, ngõ ra của các bộ so sánh, hay phần mềm yêu cầu. Điều này giúp cho module phản ứng nhanh hơn với các sự cố, chẳng hạn như quá tải, quá nhiệt được báo về qua ngắt. PIC16F877A cũng có thể thực hiện những điều này, nhưng phải bằng phần mềm, do đó chậm hơn và tiêu hao chu kỳ máy cũng như dung lượng bộ nhớ chương trình.

Về chức năng tự động khởi động lại module: nếu chức năng này được bật thì sau khi điều kiện kích hoạt tự động tắt module ECCP được gỡ bỏ, module sẽ tự động được kích hoạt lại và trở lại hoạt động bình thường. PIC16F877A không có chức năng này vì không có chức năng tự động tắt module.