Mình thử trên PICLAB40 của TME và sử dụng luôn serial port monitor cua trình dịch CCS để test nên khả năng lỗi phần cứng dc giảm thiểu. khi nạp xong ct và vào serial port monitor thấy nhận dc dữ liệu hexa 00 00 00 00 00 00 tuần tự xuất hiện cho đến khi đầy màn hình. kiểm tra form VB tự viết thì ký tự nhận dc luôn là 0. Như vậy có phải là PIC phát dữ liệu liên tục lên PC ko?
|
Chán quá, lọ mọ một mình mãi vẫn không được. mình Post cả phần VB nhờ mọi ng kiểm tra xem có lối định dạng dữ liệu không nhé. Mình nối tắt chân 11 và 12 của Max232 để thử thì mình gửi chữ A nó trả về đúng chư A luôn.
Private Sub Exit_Click() MSComm1.PortOpen = False End End Sub Private Sub Form_Load() With MSComm1 .CommPort = 1 .RThreshold = 1 .Settings = "9600,n,8,1" .PortOpen = True End With TText.Text = "NHAP KY TU TRUYEN DI" RText.Text = "KY TU NHAN DUOC" End Sub Private Sub MSComm1_OnComm() If (MSComm1.CommEvent = comEvReceive) Then buff = MSComm1.Input a = Asc(buff) RText.Text = a End If End Sub Private Sub RButton_Click() RText.Text = a End Sub Private Sub TButton_Click() MSComm1.Output = TText.Text End Sub http://i424.photobucket.com/albums/p...Hunter_001.jpg Phần Code cho pic mình dùng code do Đồng chí Bolsevik sửa giúp. (Thanks đồng chí!) #include<16f877.h> //cẩn thận nhầm 16f877a #FUSES XT, NOWDT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOWRT #use delay(clock=4000000) // defind crystal = 4MHz #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, bits=8) // Uses RS232 Baud-rate 9600 , TX PIN = RC6, RX PIN = RC7 #int_RDA void RDA_isr() { char key_in; key_in=getc(); //delay_ms(1000); trong 1s lại có ký tự gửi đến thì trả về không đúng putc(key_in); } main() { enable_interrupts(global); enable_interrupts(INT_RDA); while (true) { } } |
Nếu bạn đã chắc chắn khi nối chân 11, 12 của max 232 thì VB truyền nhận dc( gửi A , nhận A ) thì bạn kiểm tra xem ( thật kĩ ) từ chân 11,12 của max232 có đến đúng thứ tự chân RC6, RC7 hay không ? Mình nói lại bạn hãy kểm tra thật kĩ , xem 11, 12 trong data shet là ngõ vào hay ngõ ra .
Cũng chính vì quá tin tưởng Easy PiC ( phiên bản cũ ) của TM nên mình cũng bị như bạn. chỉ cần đảo chéo RC6 , RC7 là dc. còn PIClab 40 thì mình không biết thế nào |
mình cũng mới làm giao tiếp, mình dùng chương trình kiểm tra đơn giản dưới đây thì nhận và gửi đều chính xác,..Nhưng khi muốn khai báo xung lên 40M ( thạch anh thật là 10M) dung hspll thì không nhận đúng nữa, nó gửi lên những ký tự lung tung,... không biết khi khai báo hspll thì có tính lai baurate không nhỉ????? #include<18f4550.h>
#fuses hs,noprotect,nowdt #use delay(clock=10M) #use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,bits=8,pari ty=N) #use fast_io(b) int16 dodai,dem=0; int input_ready; char mang[1000]; int8 text[100]; #int_rda void nhan() { //disable_interrupts(int_timer0); //if(kbhit()) mang[dem]=getc(); putc(mang[dem]); if(mang[dem]==0x0d) { dodai=dem; mang[dem]='\0'; input_ready=1; dem=0; } dem++; // enable_interrupts(int_timer0); } void main() { int16 i,j; input_ready=0; set_tris_b(0); enable_interrupts(global); enable_interrupts(int_rda); output_b(255); while(1) { if(input_ready==1) { printf("CHUOI=%s",mang); input_ready=0; dem=0; } } } |
ko ai giúp minh à???chương trình truyền và nhận đều ok, chỉ có điều mình muốn hỏi là khi khai báo nhân xung thạch anh(10M*4) thì khai báo baurate nhu thế nào(có phải nhân : baud=9600*4 lên không nhỉ???? help!! gấp nhé các bạn
|
Trích:
|
mấy bác cho e hỏi vấn đề như sau:
- Em lam mach 485, giao tiếp máy tính gồm có một hệ thống dùng 8951, và một hệ thống dùng PIC. Vấn đề là nếu cắm 8951 giao tiếp với MT thì OK, nhưng khi cắm chung mạng với PIC thì 8951 bị treo, không hoạt động nữa, trong khi PIC vẫn hoạt động tôt. Em cũng đã cấp nguon riêng cho board 485 roi. Mong các bác giúp đỡ |
Trích:
|
mạch chuyển đổi từ RS232 sang RS485
Anh em làm ơn xem giúp mình xem mạch chuyển đổi từ RS232 sang RS485 mình vẽ có đúng chưa,mình dùng kiểu truyền 4 dây. Rất cảm ơn.
http://www.mediafire.com/?1um2m5z2m5e |
Nhờ các bạn xem giúp mình mạch chuyển đổi từ RS485 sang 232 có đúng chưa, mình chưa rõ 2 chân DE và RE của IC75176 trong 2 mạch chuyển đổi mình đã post sử dụng thế nào, Rất mong chỉ bảo
http://www.mediafire.com/?id2yzemnzzz |
em cũng đang gặp vấn đè về truyền nhận rs232
mong các anh xem thử đoạn code có lỗi chỗ nào ko??? ////////////////////////////// #include <16F877a.h> #include <def_877a.h> # use delay (clock =12000000) #fuses hs,nowdt,nolvp,noprotect #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) #int_RDA void ngat_RDA() { char data; data=getc(); if(data=='1') rb0=1; else if (data=='2') rb1=1; } void main() { //trisd=0x00; //portd=0x00; trisb=0x00; trisc=0x80; portb=0x00; enable_interrupts(int_RDA); enable_interrupts(global); } em mô phỏng bằng cổng com ảo Serial Port Driver |
cái này dể thôi mà.
mình ra đọc báo đây (đến giờ rồi :D) tí nữa mình vào bầy cho có gì hỏi qua yahoo cũng đc danghien_004 |
Trích:
còn khi khai báo rs232 thì đã định nghĩa 2 chân RC6 và RC7 rồi ko cần set tris nữa đâu. Thân |
Trích:
nếu chương trình này ok thì chắc sai trong vb rồi. ??????? thân |
bạn minhkhoa1990 chỉ cần thêm vòng lặp while(true) trong main là chạy thôi.
Code:
void main() |
Bạn thử dùng chương trình (VB+PIC+Phần mềm COM ảo) đơn giản này do minh viết:
http://www.picvietnam.com/forum/atta...7&d=1305211415 |
Trích:
uh mà cho mình hỏi ban biết giao tiếp rs232 2 con pic cung luc ko?? |
Trích:
Không được đâu bạn ạ,vì RS232 chỉ cho phép liên kết điểm-điểm thôi..tức chỉ có 2 thiết bị trên đường truyền RS232..Một giải pháp là dùng RS485...,bạn chỉ dùng các mạch chuyển đổi RS232-RS485 (có trên diễn dàn) sau đó lập trình tương tự như cho RS232 thôi... |
Trích:
|
Trích:
|
có gì mình qua bạn luôn nhà cũng gần mà.
|